目前接手别的公司的一批设备,有S5130 Series MSR2600,
MSR 2600初始化后,WEB管理登陆不了,电脑上没有COM口,要怎么对路由器进行操作管理
(0)
MSR26-00-10恢复出厂设置以后,V5版本的路由器默认不带IP,需要用console的手动配置过的。MSR2600-10-X1这样的V7路由器,恢复出厂设置以后就还有IP地址的。你看看清楚现在手上的路由器型号。
(0)
暂无评论
您好,请知:
这两款型号的设备需要console登录配置的。
只要电脑有USB口,就用USB转RJ45的console线登录配置。
以下是路由器开启WEB的参考命令:
1、配置IP
int gi 0/0
ip address 192.168.0.1 24
quit
2、开启HTTP HTTPS功能
[H3C]ip http enable
[H3C]ip https enable
3、创建用户名、密码,并赋予HTTP HTTPS的权限
[H3C]local-user admin
New local user added.
[H3C-luser-manage-admin]password simple admin
[H3C-luser-manage-admin]service-type http https
[H3C-luser-manage-admin]authorization-attribute user-role network-admin
[H3C-luser-manage-admin]quit
(0)
暂无评论
亲~登录后才可以操作哦!