ADcampus如何过滤掉设备产生的接口UP DOWN的告警
不涉及
(0)
最佳答案
您好,不支持的,参考说明
针对接口UP/DOWN告警,过滤方式有两种,第一是在trap的过滤规则中定义;另外一种是资源中的接口UP/DOWN告警过滤。最后一种的配置入口有两个:
1、资源》设备详细信息》接口列表中配置:
2、资源》批量操作》接口UP/DOWN告警过滤中配置。
关于资源中的接口UP/DOWN告警过滤中需要说明三点:
1、如何查看该接口是否处于过滤状态。
查看方法:资源》设备详细信息》接口列表中:
2、全局设置代表什么含义?
全局设置的配置内容为:系统管理》系统配置》系统参数中的接口UP/DOWN告警过滤。
3、资源接口列表中的接口连接状态的学习是通过什么方式获取的。
接口列表中的接口连接状态是获取的iMC自定义拓扑中的接口状态。
经过上面的排查可以确认为资源中的接口过滤配置将现场的接口UP/DOWN告警过滤了。现场根据实际情况修改即可。
1、在告警-Trap管理-过滤规则页签:
2、重复Trap过滤:
收到Trap后,iMC会检查是否收到过想相同设备,相同参数的Trap。若否,则进一步分析处理,若是,则会被丢弃。
3、
闪断Trap是指规定时间内生成故障告警的Trap和它对应生成恢复告警的Trap交替出现 选取Trap,定义闪断时间,升级为警告,过滤闪断Trap,”定义时间窗长度”,“Trap对列长度”。“使用滚动时间窗”。
4、未知trap过滤
未知trap过滤是imc对未知trap有过滤规则,收到未知的trap默认丢弃,去勾选“过滤未知trap”则显示未知的告警。
5、未加入imc的trap过滤
iMC的trap会挂靠早某个设备(或imc告警服务器自身)下 imc收到未管理设备的trap默认丢弃。
(0)
暂无评论
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
暂无评论