设备NTP同步存在时间差异大。
设备到服务器能够ping通。同步的时间为Mar 26 2160 22:30:5。。采集的信息如下,请问是什么原因导致差异过大?、
请问该如何排查,谢谢。
<6860>dis ntp-service trace
Server 127.0.0.1
Stratum 2, jitter 0.0000, synch distance 0.0025.
Server 112.120.2.5: Timeout.
<6860>dis ntp-service sessions
source reference stra reach poll now offset delay disper
********************************************************************************
[245]112.120.2.4 PPS 1 255 64 4 211.40 2.5634 1.7852
[12345]112.120.2.5 PPS 1 255 64 62 -0.221 2.5787 1.9683
Reftime: e97c3823.b1736546 Wed, Mar 26 2160 22:30:59.693
(0)
最佳答案
您好,clock timezone Beijing add 8 修改时区。
(0)
这个已经配置了的