配置track结合nqa探测失败后的回切条件是什么,如果设置这个回切条件,比如探测成功多少次回切
(0)
可以配置的
reaction trigger probe-fail命令用来配置连续探测失败的次数。
【命令】
reaction trigger probe-fail count【缺省情况】
连续探测失败3次时,NQA客户端会把探测失败的消息发送给外部特性,使外部特性利用NQA测试的结果进行相应处理。
【视图】
任意类型的NQA模板视图
【参数】
count:连续探测失败的次数,取值范围为1~15。
【使用指导】
当连续探测失败次数达到命令配置的数值时,NQA客户端会把探测失败的消息发送给外部特性,使外部特性利用NQA测试的结果进行相应处理。
外部特性调用NQA模板后进行相应的NQA测试,使用此命令可以设定节点失效的连续测试失败次数。
本命令与reaction trigger per-probe命令作用相同,多次执行这两条命令时,最后一次执行的命令生效。
【举例】
# 在HTTP类型的NQA模板视图下配置确定节点失效需要连续探测失败5次。当连续探测失败的次数达到5次时,NQA客户端把探测失败的消息发送给外部特性,使外部特性能利用NQA测试的结果进行相应处理。
<Sysname> system-view
[Sysname] nqa template http httptplt
[Sysname-nqatplt-http-httptplt] reaction trigger probe-fail 5
(0)
回切条件呢,不是失败条件
回切指的是?
探测失败就会切换的
track结合nqa这里配置5次失败后触发track联动,想当nqa测试组探测通的时候回切,是只要一个包通了就可以输出positive给trac还是可以设置次数
一样的,探测成功 才会positive
(0)
好的
亲~登录后才可以操作哦!