S5560X-30C-PWE-EI交换机安装了一块360W电源,发现AP不供电,然后我一查电源状态,显示电源不在位,但是机器正常在开机运行,就是奇怪,哪位大神遇到过,什么情况
J
(0)
最佳答案
检查接口poe是否开启
电源显示不在线可能监控模块有问题,可找时间重新或者重新插拔看看
(0)
接口POE已经手动打开了
升级下最新版本再看看
不供电看下poe开了吗
(0)
dis pse看下吧
POE开了,手动在接口下开了
所有AP都不供电? 还是单个,单个的话 检查下链路问题
所有的 都不供电
dis pse看下吧
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明