最佳答案
1、检查一下线缆是否有问题;
2、查看一下ap是否已经上线、在ac处于什么状态、如果ap一直上线注册失败、会一直自动重启;
3、查看一下接口poe 供电是否正常 display poe interface gigabitethernet x/x/x 看是否供电不足;
Port Operating Status 状态参考:
? off:供电功能禁用
? on:正在正常供电
? power-lack:PSE剩余保证功率不够,导致无法对优先级为Critical的PoE接口供电
? power-deny:拒绝供电,PD要求功率大于配置功率
? power-itself:外接设备正在自己供电
? power-limit:正在受限供电,PD要求功率大于配置功率,PSE仍按配置功率供电
Port Detection Status
? disabled:PoE接口供电禁止
? searching:正在搜索PD
? delivering-power:正在向PD供电
? fault:错误
? test:测试状态
? other-fault:其他错误状态
? pd-disconnect:PD未连接
(0)
供电正常
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
供电正常