交换机logbuffer里面有电源掉电log,但是trapbuffer里面没有是为何?
imc侧对交换机的SNMP测试是通过的,但是没有收到告警。
(0)
您好,电源故障属于2级别的也就是critical级别的了,向日志主机、日志缓冲区和日志文件都是六级别以上(6、5、4、3、2、1、0级别的)可以输出,向控制台和监视终端是7级别以上的,所以你的电源掉电的告警应该会存在。你看看是不是禁止了某一个模块的故障输出啥的了
(0)
检查下其他告警会会实时上传吗
(0)
其他告警正常的
其他告警正常的
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
您好,没有的,我把交换机的snmp配置贴出来