最佳答案
您好,参考
检测设备故障PoE接口的工作状态
查看POE接口工作状态,检测是否由于PD要求功率过大或供电设备剩余功率不足导致无法POE供电。
命令:display poe interface gigabitethernet
例如:通过命令查看POE接口工作状态
Port Operating Status
? off:供电功能禁用
? on:正在正常供电
? power-lack:PSE剩余保证功率不够,导致无法对优先级为Critical的PoE接口供电
? power-deny:拒绝供电,PD要求功率大于配置功率
? power-itself:外接设备正在自己供电
? power-limit:正在受限供电,PD要求功率大于配置功率,PSE仍按配置功率供电
Port Detection Status
? disabled:PoE接口供电禁止
? searching:正在搜索PD
? delivering-power:正在向PD供电
? fault:错误
? test:测试状态
? other-fault:其他错误状态
? pd-disconnect:PD未连接
poe 故障排查故障:
1、、检测受电PD设备供电方式
检测对端受电的PD设备是空闲线供电还是信号线供电。目前我司交换机设备仅支持信号线供电方式。
2、检测供电设备与受电PD设备之间的网线距离
建议供电设备与受电PD设备之前使用超5类及以上规格的双绞线,同时距离小于100米。
3、使能非标准PD检测功能
PD设备分为标准PD和非标准PD,标准PD是指符合IEEE 802.3af标准的PD设备。默认情况下,我司设备只能检测到标准PD,并为其供电。只有在我司设备上时能检测非标准PD功能后,设备才能检测到非标准PD,并为其供电。
命令:poe legacy enable pse pse-id
例如:通过命令使能设备非标准PD检测功能。
4、检测设备故障PoE接口的工作状态
5、接口使能poe enable是否提示错误
设备接口使能poe enable时是否提示错误。
以上还不能解决:
7、采集反馈设备相关POE故障信息
如果接口使能POE功能时没有提示错误,请收集如下信息后,反馈给400售后工程师。
(1)收集故障时设备上poe状态信息
<H3C>display power
<H3C>display poe pse
<H3C>display poe interface
<H3C>display poe interface power
进入调试视图收集
联系售后400 协助处理;
(0)
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
暂无评论