巡检时发现一台IE4300-12p交换机alarm报警灯亮,进系统查看提示没有报警信息,但报警灯亮红灯,是因为单电源的原因还是因为有其他硬件问题,系统无法显示出来
上行单链路,同级别设备环网连接
(0)
您好,参考
告警灯常亮一般意义上是该设备硬件或环境发生故障,可能发生的以下原因: 1) 电源故障,例如原双电源冗余工作正常时,其中一个电源故障。 2) 风扇故障,高端交换机的风扇盘中有多个风扇,当其中1个或多个风扇故障时,触发告警,同时风扇自己的ALARM灯也会告警。
(0)
暂无评论
IE4300-12P-AC和E4300-12P-PWR交换机上面板提供1个数字输入接口,系统根据数字输入电压的变化对外接设备的异常情况进行检测,检测情况可通过告警指示灯状态做出判断,具体请参见表3-6。
面板标识 | 指示灯状态 | 指示灯含义 |
ALAM | 红色常亮 | 数字输入接口检测发现异常 |
灭 | 设备正常工作 |
(0)
暂无评论
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
暂无评论