在gui里面有块硬盘显示degrade,请问能否直接拔了更换,或者是用什么方法更换,谢谢
(0)
您好,一般来说是阵列降级,是指非正常状态,有硬盘出问题了,但业务还能用,可能存在冗余或性能方面潜在风险
showpd 看下loop
showpd -s 看下硬盘状态
showpd -i 看下固件版本
(0)
StoreOnce5100
新设备安装后发现有几块硬盘在GUI中显示Degrade状态, 详细告警信息如下:
The drive has previously overheated.
------------ Drive Details -------------
UUID: 5000C50084956F33
Name: Disk 5000C50084956F33
......
Health Status: OK The drive has previously overheated
Operational Status: OK
Block Size: 512 B
1. 设备是全新的, 没有被使用过;
2. 设备第一次加电后就出现了这种情况;
3. 现场没有出现过超温;
4. Software和Hardware Firmware全部升级到最新, 仍然没有解决问题;
5. 把有degrade硬盘的盘笼断开连接, 隔离出来, 其它硬件都是Good状态;
6. 再把硬盘笼连接到系统中, 仍然是这几块硬盘处于degrade状态;
7. 检查SAS controller信息, 信息都是正常状态;
8. 检查硬盘运行状态, "Operational Status: OK", 使用上也正常;
9. 硬盘的健康状态是 "Health Status: OK The drive has previously overheated";
10. 把这些硬盘安装都其他的StoreOnce系统上, 仍然是degrade状态, 同样显示"The drive has previously overheated";
11. 换掉这些硬盘, 故障就消失了;
以上测试说明"The drive has previously overheated"信息已经被写入硬盘的芯片;
可能这些硬盘之前被使用过, 确实发生过超温的情况; 超温的信息一旦被写入硬盘芯片就不能被清除掉, 会随始终跟随着硬盘.
目前我们没有办法清掉这些信息, 只能通过更换硬盘来解决.
(0)