System stratum changed from 3 to 4 after clock update.这些日志是什么意思
(0)
最佳答案
日志内容 | System stratum changed from [UINT32] to [UINT32] after clock update. |
日志含义 | 设备的NTP时钟层级发生了变化 |
参数解释 | $1:起始层 $2:当前层 |
日志等级 | 5 (Notification) |
举例 | NTP/5/NTP_STRATUM_CHANGE: System stratum changed from 6 to 5 after clock update. |
对系统的影响 | 可能会影响设备和下游设备之间的时钟同步 |
日志产生原因 | 设备时钟层数发生变化的原因,可能为: · 时钟源自身层级变化,例如系统刚开始选择到时钟源 · 同步过程中发生同步时钟源切换,时钟源变化导致时钟层级发生了变化 实际网络中,通常将从权威时钟(如原子时钟)获得时间同步的NTP服务器的层数设置为1,并将其作为主时间服务器同步网络中其他设备的时钟。网络中的设备与主时间服务器的NTP距离,即NTP同步链上NTP服务器的数目,决定了设备上时钟的层数。例如网络拓扑为:原子时钟—>Device A—>Device B—>Device C,则Device A的时钟层级为1,Device B的时钟层级为2,Device C的时钟层级为3 |
处理建议 | 1. 确认时钟源是否发生变化。执行display ntp-service status查看字段Reference clock ID(表示时钟源地址)的取值: ¡ 如果Reference clock ID字段的取值和网络规划中的主时钟源地址一致,则执行步骤2;如果Reference clock ID字段的取值和网络规划中的主时钟源地址不一致,则说明发生了时钟源切换,时钟源的切换导致时钟层数的变化,无需处理 ¡ 如果Reference clock ID的取值为none,则表示时钟源丢失。请更换时钟源或者修复故障的时钟源 2. 确认是否是时钟源本身层级变化导致本设备的时钟层数变化。登录时钟源,查看时钟源的时钟层数。如果时钟源的时钟层数和网络规划不一致,请修改时钟源的时钟层数(如果时钟源为H3C设备,执行display ntp-service sessions命令,stra字段的取值即为时钟源的时钟层数,在系统视图下执行ntp-service refclock-master命令修改时钟源的时钟层级) 3. 确认是否是时钟源本身层级变化导致本设备的时钟层数变化。在设备上执行display ntp-service sessions命令,stra字段的取值即为时钟源的时钟层数。如果时钟源的时钟层数和网络规划不一致,请登录时钟源并修改时钟源的时钟层数(如果时钟源为H3C设备,在系统视图下执行ntp-service refclock-master命令可修改时钟源的时钟层数) |