静态路由联动BFD多跳检测
官网手册找到的BFD多跳检测配置如下:
bfd multi-hop detect-multiplier 5
bfd multi-hop min-receive-interval 500
bfd multi-hop min-transmit-interval 500
联动静态路由的话该怎么调用这个多跳检测呢?
例: ip route-static 1.1.1.1 24 2.2.2.2 bfd control-packet description ceshi
(0)
你写的例子就是调用啊
(0)
不需要指定源和目的的吗?像单跳检测的话,起码还是在接口下配置bfd然后在静态路由配置上带上出接口和bfd的配置
https://zhiliao.h3c.com/theme/details/220393
参考这个案例
(0)
bfd static 在S7506E-X上执行不了
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
不需要指定源和目的的吗?像单跳检测的话,起码还是在接口下配置bfd然后在静态路由配置上带上出接口和bfd的配置