老师好:需要进入WT,型号:WT1024-X-Q,但是好像是配置被AC接管后,无法直接telnet 本体IP进入,请教下如何进入本体里?
(0)
最佳答案
您好,参考
V7的AC:
sys ---进入配置模式
probe ----进入隐藏命令模式
wlan ap-execute apname exec-console enable ---关闭远程登录保护
2.远程登录AP(这个远程密码是无法修改了,只能使用默认的密码)
telnet AP ip地址 默认密码:h3capadmin
这样就可以在AC上登陆已经注册上线的AP了
(0)
感谢老师讲解,请问下:关闭远程登录后,还需要开开吗?最好开保护不?如果开如何开?
感谢老师讲解,请问下:关闭远程登录后,还需要开开吗?最好开保护不?如果开如何开?
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作