s5820当傻瓜交换机使用时,在傻瓜交换机ping下层终端设备和上层核心设备ping不通,终端和上层核心之间又是能相互互通的,是什么原因呢 ,具体配置如图所示
(1)
最佳答案
看样子是傻瓜交换机没有配ip,所以你在傻瓜交换机无法实现ping操作,配置没有问题,就是如果要在一个设备上面ping其他设备,第一,设备的有ip,且接口为up状态,第二,路由可达(本图应该不涉及这个)
(1)
好的
就标准配置能有啥问题。。。
如果怀疑二层的5820问题,建议pc直连核心5820不就知道问题在哪了。
核对下配置和状态等细节吧
(0)
大佬,我接入交换机这样配置没问题嘛,就划分了vlan和对应接口,其他没有配置
pc连接核心5820能通的
大佬,我接入交换机这样配置没问题嘛,就划分了vlan和对应接口,其他没有配置
兄弟请不要搞笑,你接入交换机都没配置IP地址拿什么ping
(0)
兄弟你真逗。
啊这,我用来做傻瓜交换机嘛,还要配ip啊
兄弟你真逗。
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
好的