这边接入交换机下行接口下配置了边缘端口,然后接了一台8口傻瓜交换机,傻瓜交换机接口有UP/DOWN的话,会把STP日志往上发送到接入-汇聚-核心上面吗
(0)
最佳答案
您好,会的
(0)
必须要做傻瓜交换机上面的接口上配置边缘端口吗
必须要做傻瓜交换机上面的接口上配置边缘端口吗
我不明白为什么他们都说会的。
我认为不会。
首先要定义什么是傻瓜交换机,傻瓜交换机是不支持管理,当然也不能运行STP协议的交换机了。
既然不支持STP也不会发送STP BPDU,那傻瓜交换机下联端口对于上联交换机来说是无感知的,他怎么会上报STP日志呢?
另一个情况,是傻瓜交换机的上联端口down掉,也就是和交换机互联口Down。
因为你交换机的端口已经配置成边缘端口了,他的状态改变是不会触发TC报文上报的。那何来STP上传到根桥一说?
我的建议配置是 开启边缘端口,同时全局开启BPDU保护。这样傻瓜交换机出现了环路,上联口就会触发机制shutdown端口来隔离。
(2)
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
不建议