已知511777-001、660184-001这两款备件号的460W电源都支持DL380p Gen8,那么;
问题1:这两种电源模块我可以混插在服务器上做成1+1的电源冗余吗?
问题2:比如dl380p g8这样的2U标准单电源服务器(支持双电源),可以在BIOS里设置成单电源,而不会在iLO等里面显示冗余电源丢失吗?因为总会显示警告。
问题3:同问题2服务器,默认是单电源(支持双电源),如果我想再加一个电源,把服务器后面的电源挡板拆下后,就可以直接插冗余电源模块吗?还是需要先插其它什么配件再插电源模块?
请懂的老哥指点一下,多谢啦。
(0)
根据您的描述,您想了解关于 HP DL380p G8 服务器的电源模块兼容性和配置问题。让我逐一回答您的问题:
混插电源模块:
单电源设置:
添加冗余电源:
总之,您可以混插这两种备件号不同但功率相同的电源模块,并根据需要配置单电源或冗余电源模式。如果您有其他问题,请随时继续提问!😊
(1)
您好,参考
