3台汇聚5048E-X交换机和一台核心交换机共有200台左右摄像头现有卡顿现象,如何查找原因
(0)
1.监控流量一般是组播,建议配置上个二层组播igmp-snooping
配置案例:https://www.h3c.com/cn/d_202306/1884617_30005_0.htm#_Toc138675852
2.交换机之间得链路推荐做多链路聚合
3.通过如下命令查询接口流量得使用情况
<Sysname> display counters rate inbound interface
<Sysname> display counters rate outbound interface