端口模块自环测试能起来,应该是光路的问题,目前想测试光路光衰,使用的是四芯的SC尾纤,请问大佬们有什么测光仪推荐一下吗。
端口模块自环测试能起来,应该是光路的问题,目前想测试光路光衰,使用的是四芯的SC尾纤,请问大佬们有什么测光仪推荐一下吗。
(0)
最佳答案
dis tran dia int
display transceiver diagnosis命令用来显示可插拔光模块的数字诊断参数的当前测量值。
display transceiver diagnosis interface [ interface-type interface-number ]
interface [ interface-type interface-number ]:显示接口上插入的可插拔光模块的数字诊断参数的当前测量值。interface-type interface-number表示接口类型和接口编号,如果不指定该参数,表示所有接口。
# 显示接口GigabitEthernet1/0/1上插入的可插拔光模块的数字诊断参数的当前测量值(本命令的显示信息与设备型号有关,请以设备的实际情况为准)。
<Sysname> display transceiver diagnosis interface gigabitethernet 1/0/1
GigabitEthernet1/0/1 transceiver diagnostic information:
Current diagnostic parameters:
Temp(°C) Voltage(V) Bias(mA) RX power(dBm) TX power(dBm)
36 3.31 6.13 -35.64 -5.19
Alarm thresholds:
Temp(℃) Voltage(V) Bias(mA) RX power(dBM) TX power(dBM)
High 50 3.55 1.44 -10.00 5.00
Low 30 3.01 1.01 -30.00 0.00
表1-20 display transceiver diagnosis显示信息描述表
数字诊断参数——温度,单位为°C,精确到1°C | |
数字诊断参数——电压,单位为V,精确到0.01V | |
数字诊断参数——偏置电流,单位为mA,精确到0.01mA | |
数字诊断参数——接收光功率,单位为dBm,精确到0.01dBm | |
数字诊断参数——发送光功率,单位为dBm,精确到0.01dBm | |
(0)
如果只是测功率的话,淘宝京东搜一下,很多的
(1)
好的,我这边也是简单测试。不行就抛给弱电了,谢谢大佬。
就单纯的测功率,不知道那个牌子比较好,所以求助一下大佬们。
这个其实弱电的比较专业,只测功率,基本都没问题
好的,我这边也是简单测试。不行就抛给弱电了,谢谢大佬。