插网线那一排 就是标的1 粉色和紫色那一排,所有灯不亮了,FAIL旁边那个灯闪红色,什么情况,0排插光纤的正常。
(0)
看下设备日志 哪里报错
另外设备主控半夜和业务板卡 是要不同槽位的 板卡颜色要对应槽位颜色
S7500E系列交换机支持多种型号的主控板,不同型号的主控板上对应的电源状态指示灯形式存在差异。
· 主控板提供一对电源状态指示灯PWR(OK指示灯和FAIL指示灯互相独立)时,电源状态指示灯含义如表3-4所示。
· 主控板提供不同编号的电源状态指示灯PWR1和PWR2(OK指示灯和FAIL指示灯互相独立)时,各电源状态指示灯用来指示对应编号的可插拔电源模块状态(电源模块的编号已经在机箱上标注),电源状态指示灯含义如表3-5所示。
· 主控板提供一个电源状态指示灯PWR(OK指示灯和FAIL指示灯合一)时,电源状态指示灯含义如表3-6所示。
表3-4 电源状态指示灯含义(一)
电源状态指示灯状态 | 指示灯含义 | |
OK | FAIL | |
常亮 | 灯灭 | 机箱中所有在位的电源模块都处于正常工作状态 |
灯灭 | 常亮 | 机箱中存在一个电源模块无输出(电源模块故障、开关没有打开、电源线连接故障或者外部供电系统断电) |
灯灭 | 灯灭 | 可能的情况如下: · 机箱中不存在电源模块 · 所有在位电源模块都无输出(电源模块故障、开关没有打开、电源线连接故障或者外部供电系统断电) |
电源状态指示灯状态 | 指示灯含义 | |
OK | FAIL | |
常亮 | 灯灭 | 对应槽位的电源模块处于正常工作状态 |
灯灭 | 常亮 | 对应槽位的电源模块无输出(电源模块故障、开关没有打开、电源线连接故障或者外部供电系统断电) |
灯灭 | 灯灭 | 对应槽位不存在电源模块 |
电源状态指示灯 | 指示灯状态 | 含义 |
OK/FAIL(红绿双色) | 绿灯亮 | 机箱中所有在位的电源模块都处于正常工作状态 |
红灯亮 | 机箱中存在一个电源模块无输出(电源模块故障、开关没有打开、电源线连接故障或者外部供电系统断电) | |
灯灭 | 可能的情况如下: · 机箱中不存在电源模块 · 所有在位电源模块都无输出(电源模块故障、开关没有打开、电源线连接故障或者外部供电系统断电) |
(2)
有没有电话技术,我又不是专业干这个的,我哪懂
(0)
打400或者联系当地代理商找技术服务
打400或者联系当地代理商找技术服务