接入交换机和核心交换机通过光纤直连,查看接口光衰为-11.63,接口带宽使用率也正常,但会时不时的丢包是什么原因。
(0)
最佳答案
1、先看光衰,在不在阈值范围内
2、丢包关键还要看下接口视图下有没有crc等数据增长的统计
暂无评论
看下有错包吗,流通定位下丢包位置
您好,看下是否是广播报文太多导致的