华三交换机S6805-56HF-G 在进行M-lag 测试时,断开peer-link 及keep-alive 后,恢复keep-alive 链路后,交换机状态还是双主?再恢复keep-alive 后,交换机需要有活动的M-lag 接口,主备才是正常的吧!
(0)
最佳答案
建议如下:
1. M-LAG设备间应单独建立一条直连链路作为Keepalive链路,不与peer-link链路或其他链路复用。
2. 当Keepalive链路使用VLAN接口的IP地址时,确保peer-link接口不要加入该VLAN接口对应的VLAN,以防止M-LAG系统中产生环路。
在实际操作中,当peer-link和Keepalive链路同时断开后,恢复Keepalive链路并不意味着M-LAG状态会立即恢复正常。系统需要检测到活动的M-lag接口,即Keepalive链路正常工作,才能重新进行主备状态的判断。如果在恢复Keepalive链路后,仍然观察到双主状态,可能需要检查Keepalive配置是否正确,以及peer-link接口是否误加入了VLAN,遵循上述建议进行相应的调整。