如何查看交换机自身供电状态

2024-07-16提问
  • 0关注
  • 0收藏,423浏览
粉丝:0人 关注:0人

问题描述:

如何查看交换机自身供电状态,自身电源状态

最佳答案

粉丝:4人 关注:3人

显示设备的电源状态

display power [ slot slot-number [ power-id ] ]

display poe interface power

display poe interface power命令用来显示PoE接口的功率信息。

【命令】

display poe interface power [ interface-type interface-number ]

【视图】

任意视图

【缺省用户角色】

network-admin

network-operator

【参数】

interface-type interface-number:指定接口类型及接口编号,显示PoE接口的功率信息。如果未指定本参数,则显示所有PoE接口的功率信息。

【举例】

# 显示PoE接口GigabitEthernet1/0/1的功率信息。

<Sysname> display poe interface power gigabitethernet 1/0/1

Interface    Current   Peak      Max       PD Description

               (W)       (W)       (W)

 GE1/0/1      15.0      15.3      30.0      Access Point on Room 509 for Peter

# 显示所有PoE接口的功率信息。

<Sysname> display poe interface power

 Interface    Current   Peak      Max       PD Description

              (W)       (W)       (W)

 GE1/0/1      0.0       0.0       30.0

 GE1/0/2      0.0       0.0       30.0

 GE1/0/3      0.0       0.0       30.0

 GE1/0/4      0.0       0.0       30.0

 GE1/0/5      0.0       0.0       30.0

 GE1/0/6      0.0       0.0       30.0

 GE1/0/7      0.0       0.0       30.0

 GE1/0/8      0.0       0.0       30.0

 GE1/0/9      0.0       0.0       30.0

 GE1/0/10     0.0       0.0       30.0

 GE1/0/11     0.0       0.0       30.0

 GE1/0/12     0.0       0.0       30.0

 GE1/0/13     0.0       0.0       30.0

 GE1/0/14     0.0       0.0       30.0

 GE1/0/15     0.0       0.0       30.0

 GE1/0/16     0.0       0.0       30.0

 GE1/0/17     0.0       0.0       30.0

 GE1/0/18     0.0       0.0       30.0

 GE1/0/19     0.0       0.0       30.0

 GE1/0/20     0.0       0.0       30.0

 GE1/0/21     0.0       0.0       30.0

 GE1/0/22     0.0       0.0       30.0

 GE1/0/23     0.0       0.0       30.0

 GE1/0/24     0.0       0.0       30.0

   ---  On State Ports: 0; Used: 0.0(W); Remaining: 370.0(W)  ---

表1-4 display poe interface power命令显示信息描述表

字段

描述

Interface

PoE接口简称

CurPower

PoE接口当前功率

PeakPower

PoE接口峰值功率

MaxPower

PoE接口最大功率

PD Description

PoE接口连接PD描述信息,用于辅助用户识别PD的类型和位置等

Ports On

正在供电的PoE接口数量

Used

所有PoE接口当前消耗功率

Remaining

系统总剩余功率

暂无评论

1 个回答
粉丝:4人 关注:0人

display power

暂无评论

编辑答案

你正在编辑答案

如果你要对问题或其他回答进行点评或询问,请使用评论功能。

分享扩散:

提出建议

    +

亲~登录后才可以操作哦!

确定

亲~检测到您登陆的账号未在http://hclhub.h3c.com进行注册

注册后可访问此模块

跳转hclhub

你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作

举报

×

侵犯我的权益 >
对根叔社区有害的内容 >
辱骂、歧视、挑衅等(不友善)

侵犯我的权益

×

泄露了我的隐私 >
侵犯了我企业的权益 >
抄袭了我的内容 >
诽谤我 >
辱骂、歧视、挑衅等(不友善)
骚扰我

泄露了我的隐私

×

您好,当您发现根叔知了上有泄漏您隐私的内容时,您可以向根叔知了进行举报。 请您把以下内容通过邮件发送到pub.zhiliao@h3c.com 邮箱,我们会尽快处理。
  • 1. 您认为哪些内容泄露了您的隐私?(请在邮件中列出您举报的内容、链接地址,并给出简短的说明)
  • 2. 您是谁?(身份证明材料,可以是身份证或护照等证件)

侵犯了我企业的权益

×

您好,当您发现根叔知了上有关于您企业的造谣与诽谤、商业侵权等内容时,您可以向根叔知了进行举报。 请您把以下内容通过邮件发送到 pub.zhiliao@h3c.com 邮箱,我们会在审核后尽快给您答复。
  • 1. 您举报的内容是什么?(请在邮件中列出您举报的内容和链接地址)
  • 2. 您是谁?(身份证明材料,可以是身份证或护照等证件)
  • 3. 是哪家企业?(营业执照,单位登记证明等证件)
  • 4. 您与该企业的关系是?(您是企业法人或被授权人,需提供企业委托授权书)
我们认为知名企业应该坦然接受公众讨论,对于答案中不准确的部分,我们欢迎您以正式或非正式身份在根叔知了上进行澄清。

抄袭了我的内容

×

原文链接或出处

诽谤我

×

您好,当您发现根叔知了上有诽谤您的内容时,您可以向根叔知了进行举报。 请您把以下内容通过邮件发送到pub.zhiliao@h3c.com 邮箱,我们会尽快处理。
  • 1. 您举报的内容以及侵犯了您什么权益?(请在邮件中列出您举报的内容、链接地址,并给出简短的说明)
  • 2. 您是谁?(身份证明材料,可以是身份证或护照等证件)
我们认为知名企业应该坦然接受公众讨论,对于答案中不准确的部分,我们欢迎您以正式或非正式身份在根叔知了上进行澄清。

对根叔社区有害的内容

×

垃圾广告信息
色情、暴力、血腥等违反法律法规的内容
政治敏感
不规范转载 >
辱骂、歧视、挑衅等(不友善)
骚扰我
诱导投票

不规范转载

×

举报说明