询问一下这几条命令的用途,以及删除之后会不会有什么影响了。
ifmonitor input-error slot 1 high-threshold 1000 low-threshold 100 interval 30
ifmonitor output-error slot 1 high-threshold 1000 low-threshold 100 interval 30
(0)
最佳答案
设置交换机的接口监控功能,监控插槽 1 的所有接口的 CRC 错误,当 CRC 错误超过 1000 个时触发告警,当 CRC 错误低于 100 个时恢复正常,每隔 30 秒检测一次。
(0)
删掉也是不会影响的对吧
您好,需要在全局模式配置,参考
ifmonitor crc-error命令用来全局配置CRC错误报文告警参数。
undo ifmonitor crc-error命令用来恢复缺省情况。
【命令】
ifmonitor crc-error slot slot-number high-threshold high-value low-threshold low-value interval interval [ shutdown ]
undo ifmonitor crc-error slot slot-number
【缺省情况】
CRC错误报文告警上限阈值为1000,下限阈值为100,数据收集和比较时间间隔为10秒。
【视图】
系统视图
【缺省用户角色】
network-admin
【参数】
high-threshold high-value:指定CRC错误报文告警上限阈值,取值范围为1~4294967295,单位为报文个数。
low-threshold low-value:指定CRC错误报文告警下限阈值,取值范围为1~4294967295,单位为报文个数。
interval interval:指定CRC错误报文数据收集和比较时间间隔,取值范围为1~65535,单位是秒。
shutdown:表示当接口接收到的CRC错误报文超出上限告警阈值时,关闭接口,该接口将停止转发所有报文。因CRC错误被关闭的接口不会自动恢复,需执行undo shutdown命令来恢复。未指定本参数时,表示当接口接收到的CRC错误报文超出上限告警阈值,接口不会被关闭,接口将产生超上限告警,并进入告警状态。当已经触发超上限告警后,如果配置本参数,则接口会被关闭。
slot slot-number:配置指定成员设备的CRC错误报文告警参数,slot-number表示设备在IRF中的成员编号。
【使用指导】
开启CRC错误报文告警功能后,当接口处于正常状态,并在指定的时间内接收的CRC错误报文超出告警上限阈值时,接口将产生超上限告警,并进入告警状态。当接口处于告警状态,且在指定时间间隔内接收的CRC错误报文数低于下限阈值时,接口将产生恢复告警,并恢复到正常状态。
用户可在系统视图和接口视图下配置CRC错误报文告警参数。
· 系统视图下的配置对指定slot的所有接口有效,接口视图下的配置只对当前接口有效。
· 对于接口来说,优先采用接口视图下的配置,当该接口未进行配置时,才采用系统视图下的配置。
多次执行本命令,最后一次执行的命令生效。
【举例】
# 配置CRC错误报文告警上限阈值为5000,CRC错误报文告警下限阈值为400,CRC错误报文数据收集和比较时间间隔为6秒。
<Sysname> system-view
[Sysname] ifmonitor crc-error slot 1 high-threshold 5000 low-threshold 400 interval 6
【相关命令】
· snmp-agent trap enable ifmonitor
(0)
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
删掉也是不会影响的对吧