s5500V2-30F-EI交换机两个风扇量黄灯,通过命令行访问,提示:FanpirectionFault,请问这提示是风扇坏了吗?
(0)
最佳答案
调整一下风向
交换机检测到插入的两个风扇模块的风道方向均与设备当前期望的风道风向不符,系统会打印Trap和Log信息提醒用户:两个风扇模块的风道方向均与用户设置的交换机当前期望风道方向不一致。此时,用户可以根据提示信息更换相应的风扇模块。
调整命令:
fan prefer-direction slot slot-number { power-to-port | port-to-power }
fan prefer-direction命令用来配置设备的首选风扇风向。undo fan prefer-direction命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,交换机上电启动时,系统将自动记录风扇的风向,并认为该风向为首选的风扇风向。
当风扇模块的风向和首选的风向不一致的时候,系统会打印Trap和Log信息提醒用户。
fan prefer-direction命令用来配置设备期望的风扇模块的风道方向。
undo fan prefer-direction命令用来恢复缺省情况。
【命令】
fan prefer-direction slot slot-number { port-to-power | power-to-port }
undo fan prefer-direction slot slot-number
【缺省情况】
用户期望的风道方向为power-to-port,即电源侧进风、端口侧出风。
【视图】
系统视图
【缺省用户角色】
network-admin
【参数】
slot slot-number:表示设备的成员编号。
port-to-power:表示设备期望的风道方向是端口侧进风、电源侧出风。
power-to-port:表示设备期望的风道方向是电源侧进风、端口侧出风。
【举例】
# 配置成员设备1的设备期望的风扇模块的风道方向为port-to-power。
<Sysname> system-view
[Sysname] fan prefer-direction slot 1 port-to-power