S7506作为客户端向互联网时钟进行时间同步,同时作为时钟服务端给内网其他设备提供时钟服务。
问题现象:1.当作为客户端时正常向互联网时钟同步时间,但作为服务器时不能同步时间给其他设备
2.当作为服务器可正常给其他设备同步时间时,不能作为客户端向互联网服务器同步时间。
(0)
system
clock timezone Beijing add 8:0:0
clock protocol ntp
ntp-service enable
ntp-service unicast-server 20.189.79.72
ntp-service unicast-server 203.107.6.88
quit