之前是思科的核心,下端是思科的接入交换机,现在打算把华三的6520当汇聚部署在思科的核心与接入之间。部署完成了思科报错,然后接口自动的关掉了,%PM-4-ERR_DISABLE: channel-misconfig (STP) error detected on Gi0/49, putting Gi0/49 in err-disable state
%Jan 4 18:54:29:611 2021 KFQ-DC-Production-01 IFNET/5/LINK_UPDOWN: Line protocol state on the interface Bridge-Aggregation28 changed to down.
%Jan 4 18:54:29:730 2021 KFQ-DC-Production-01 IFNET/3/PHY_UPDOWN: Physical state on the interface Ten-GigabitEthernet1/0/19 changed to down
思科设备的是stp是pst,我们华三该怎么修改才能对接
(0)
最佳答案
这个错误信息表明思科设备检测到STP(生成树协议)配置不匹配,导致接口进入err-disable状态。为了让华三设备与思科设备正常对接,你可以尝试以下步骤:
检查STP模式:确保华三设备上的STP模式与思科设备匹配。思科设备使用的是PST(Per-VLAN Spanning Tree),你需要在华三设备上配置相同的STP模式。
配置接口聚合:如果你使用了链路聚合(Port-Channel),确保两端的配置一致。华三设备上可以使用如下命令配置接口聚合:
interface Bridge-Aggregation 1
link-aggregation mode dynamic
在接口上加入到聚合组:
interface Ten-GigabitEthernet 1/0/19
port link-aggregation group 1
同步STP配置:在华三设备上启用STP并配置与思科设备一致的参数:
stp enable
stp mode pvst
检查错误恢复配置:在思科设备上,可以配置自动恢复err-disable状态的接口:
errdisable recovery cause channel-misconfig
errdisable recovery interval 300
手动恢复接口:如果接口已经进入err-disable状态,可以手动恢复:
interface GigabitEthernet0/49
shutdown
no shutdown
这些步骤应该有助于解决STP配置不匹配的问题。如果问题仍然存在,建议检查两端的详细配置并确保所有相关参数一致。
你可以尝试这些步骤看看是否解决了问题吗?如果有其他错误信息或需要进一步的帮助,请告诉我!
(0)
思科的stp模式有哪些,有pst吗?
https://www.h3c.com/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Home/Switches/00-Public/Configure/Interoperability_Guides/H3C-DSF_Long/?CHID=733732,希望可以帮到你
(0)
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
思科的stp模式有哪些,有pst吗?