ur7608 连接的ap经常会掉线,必修重启poe交换机才能连上
ur7608 sfp 直连us-126xpoe交换机,下接29个ap
(0)
都在同一个交换机?看是否有条件替换测试判断ap还是交换机问题, 如果同时掉线的话应该是交换机问题可能大点
(0)
接到两个交换机上的,没有规律的掉,2个月掉了10个,才通知我们,指示灯看不出问题。重启poe交换机能解决。但是没找到让poe交换机重启的办法。交换机不能管理
重启之前,看下路由器的日志和ap的日志以及POE交换机接口的日志
(0)
日志里面没有关于ap掉线的记录
日志里面没有关于ap掉线的记录
您好,有几个可能性,供参考
1、检测POE的供电是否正常
2、检测POE交换机是否有环路
3、可以看下POE交换机的功率,是否链接AP达到最大限制了
(0)
可能功率不够,18个wap662 225w不知道行不行,还有11个在另外一台
可能功率不够,18个wap662 225w不知道行不行,还有11个在另外一台