将交换机原本44口、45口的服务器迁移到47口和48口。然后发现插拔AOC线缆到47口时,43口变为down的状态(43口也接了一台另外的服务器)。对43口进行shutdown、no shutdown操作,发现47口又会出现down,并且无法恢复为up(也就是两个口只有一个up)。
为了排除服务器的问题又做了个测试:将47口下挂的服务器迁移回去44口。对44口和43口测试现象一致,然后在47下接了一个pc,发现对47口shutdown,又变成了44口跟着down;no shutdown之后47口up ,44口无法恢复;对44口操作47口同样结果。43口又不会跟着变了。
排查:检查过配置,没有冲突或者特殊配置,接口配置都是一样的。并且硬件手册说了1-48口都是光口(接口下也显示optical fiber),排除combo口的原因。唯一能考虑的地方是设备1-48这些10G口用的是AOC_SFP_PLUS(线缆模块一体);非华三生产的光模块,但是其他接口正常运行工作了很久了,光模块的适配性也不该成为这个问题的原因。想请问下还能是什么原因呢?交换机本身硬件故障?
(0)
最佳答案
你这种现象有点像配置了monitor-link,把43和47端口配置发出来看看呢
(0)
interface Ten-GigabitEthernet1/0/43 port link-mode bridge port link-type trunk undo port trunk permit vlan 1 port trunk permit vlan 2 401 port trunk pvid vlan 2 47口配置一样
您好,这个看是否是接环路了
(0)
没有stp的配置,环路应该没有,接的设备没有又去接交换机的
没有stp的配置,环路应该没有,接的设备没有又去接交换机的
交换机具体是什么型号
(0)
具体几个不太清楚,但是不可能是48口共用的
S6800-54QF
可以用华三模块替换测试一下,如果还是一样的情况,可能是后面几个口的芯片有点问题,设备在保的话可以打400找研发分析一下
我想问下这个型号也是4个口为一组用一个ASIC芯片吗?还是48口公用一个哦
具体几个不太清楚,但是不可能是48口共用的
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
那就是硬件问题了,建议打客服电话