在配置PoE功能前,请确保PoE电源或PSE已经处于正常工作状态,否则,可能无法进行PoE配置或者配置的PoE功能不能生效。
(1) 在导航栏中选择“PoE > PoE”。
(2) 单击“端口设置”页签,进入如下图所示的页面。
(3) 配置PoE接口,详细配置如下表所示。
(4) 单击<应用>按钮完成操作。
表1-1 PoE接口的详细配置
配置项 | 说明 |
选择端口 | 在面板示意图中点击选择要进行PoE设置的端口,选中的端口会在页面下方的“选中端口”框中列出 |
供电状态 | 设置使能或禁止端口的PoE供电功能 · 当未使能PoE功能时,系统不会给PoE接口下挂的PD供电,也不会给PD预留功率 · 当使能PoE功能时,如果该PoE接口的加入不会导致PSE功率过载,则允许使能;否则,不允许使能该PoE接口的PoE功能 缺省情况下,接口的PoE供电功能处于使能状态 PSE功率过载:当PSE上已经获得供电的端口的最大功率之和大于PSE最大功率时,系统将认为PSE功率过载 |
最大功率 | 设置PoE接口的最大供电功率 PoE接口的最大供电功率指的是PoE接口能够提供给下挂PD的最大功率。当PD要求的功率大于PoE接口的最大功率时,则不会给PD供电 缺省情况下,PoE接口的最大供电功率为30瓦 |
供电优先级 | 设置PoE接口的供电优先级,包括低(Low)、高(High)、最高(Critical)三级 · 当设备对外供电功率不足情况下,优先对供电优先级较高的PoE接口进行供电 · 如果PSE功率过载,分为两种情况:如果新接入的PD优先级为低,则不对新接入的PD供电;如果接入新的PD优先级为高或者最高,将对优先级低的PD断电,保证给优先级较高的PD供电 · 当PSE剩余保证功率(PSE最大功率减去该PSE中优先级为最高的PoE接口的最大功率,与PoE接口是否使能PoE功能无关)小于该PoE接口最大功率时,设置最高优先级不成功;否则,该PoE接口优先级成功设为最高,并将抢占部分低优先级PD的功率,被抢占的PD断电,但是这些PoE接口的配置不变。将某个PoE接口的优先级从最高降为其它优先级,可能导致其它PoE接口的PD得到供电 缺省情况下,PoE接口的供电优先级为低 · 设备给每个PoE接口预设了20W的保护功率,以便适应PD设备的功率波动,从而防止由于PD的瞬间功率过大而导致PD断开。当接口所在PSE剩余功率小于20W,且接入新的PD时,高优先级端口将抢占低优先级端口的功率,优先保证高优先级端口的正常工作,若低优先级端口的功率小于20W,将恢复该端口的PoE供电功能,否则该低优先级端口将不能正常工作 · 如果已接入的PD功率突然增加,造成PSE功率过载时,将停止对连接在低优先级PoE接口上的PD的供电,以便保证给优先级高的PD供电 |