目前H3C3个节点的超融合架构,当故障一个节点时那剩余两个节点还能正常运行吗?如果正常,那为何配置了双击热备后,平台上操作关机一个节点维护时会提示不允许关机呢
(0)
正常
进维护模式报错?
(0)
维护模式没报错,关机时提示备节点不允许关机,强制关机可能导致存储池脑裂
handy主备和cvm主备不一致吧,把handy主备也切一下。onestor cm query -t handyha 这个可以查看哪个是handy主节点,handy主节点上systemctl stop crond.service supervisorctl stop onestor-leader; 等1分钟左右,备节点执行systemctl start crond.service supervisorctl start onestor-leader 之后备节点就变成新主节点了
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
handy主备和cvm主备不一致吧,把handy主备也切一下。onestor cm query -t handyha 这个可以查看哪个是handy主节点,handy主节点上systemctl stop crond.service supervisorctl stop onestor-leader; 等1分钟左右,备节点执行systemctl start crond.service supervisorctl start onestor-leader 之后备节点就变成新主节点了