%Aug 9 10:42:58:935 2024 DEV/2/POWER_FAILED: Power 1 failed.
%Aug 9 10:43:10:135 2024 DEV/2/POWER_FAILED: Power 2 failed.
%Aug 9 10:43:21:335 2024 DEV/2/POWER_FAILED: Power 3 failed.
%Aug 9 10:43:23:735 2024 DEV/2/POWER_FAILED: Power 4 failed.
%Aug 9 10:43:26:935 2024 DEV/5/POWER_RECOVERED: Power 1 recovered.
%Aug 9 10:43:29:335 2024 DEV/5/POWER_RECOVERED: Power 2 recovered.
%Aug 9 10:43:32:535 2024 DEV/3/POWER_ABSENT: Power 3 is absent.
%Aug 9 10:43:32:535 2024 DEV/3/POWER_ABSENT: Power 4 is absent.
当前设备版本Version 7.1.064, ESS 5458P04,确实只有power1和2,3和4是空着的,出现报错后采集dis power,显示两个电源都是正常的。
请问是bug吗?
(0)
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
电压电源线插座这些检查没啥问题,有没有可能是bug?