===============display power===================
Slot 1:
PowerID State Mode Current(A) Voltage(V) Power(W)
1 Normal AC -- -- --
2 Absent -- -- -- --
===============display power===================
Slot 1:
PowerID State Mode Current(A) Voltage(V) Power(W)
1 Fault DC -- -- --
2 Normal AC -- -- --
交换机里面查看电源,其中fault 和absent有什么区别
(0)
最佳答案
将显示为Fault的电源模块拔出后再次插入,使用display power看是否能恢复到正常状态。如果还不能恢复,如果设备还有其它空闲电源插槽,更换电源模块到该空闲插槽。如果还无法恢复,更换电源模块。
如果为Absent状态,表示电源模块没有插入。
需要检查是否有电源模块在位,如果在位,那么请检查模块是否插入牢固。