型号:S5130S-28S-UPWR-HI
版本:Version 7.1.070, Release 6343P08
Reboot Cause : ColdReboot
告警信息:DEV/4/TEMPERATURE_ALARM: Temperature is greater than the high-temperature alarming threshold on slot 1 sensor hotspot 5.
System temperature information (degree centigrade):
----------------------------------------------------------------------
Slot Sensor Temperature Lower Warning Alarm Shutdown
1 hotspot 1 51 0 84 96 105
1 hotspot 2 34 0 100 112 NA
1 hotspot 3 37 0 100 112 NA
1 hotspot 4 33 0 100 112 NA
1 hotspot 5 -- 0 110 112 NA
交换机可以登陆,能正常查看命令,但是poe不供电,机房温度也很低,不存在过热情况。
hotspot5温度监测点在哪里,能否忽略告警,
重启交换机可能会好一阵,过段时间又会告警,怎么解决
(0)
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
机房温度20度左右,有没有命令能忽略此项告警