M9010防火墙做的RBM,状态为双主,什么场景会造成业务切换

2024-08-22提问
  • 0关注
  • 0收藏,204浏览
粉丝:0人 关注:3人

问题描述:

M9010防火墙做的RBM,状态为双主,什么场景会造成业务切换,请详细举例谢谢

最佳答案

粉丝:154人 关注:8人

1.1.6  双机热备状态切换

双机热备的主、从管理状态由配置指定,不会动态切换;双机热备的主、备运行状态由RBM选举决定,可动态切换。

1. 双机热备状态切换过程

图1-5所示,在RBM控制通道未建立的情况下,控制层面两台设备都是主管理状态,数据层面两台设备也都是主业务状态,但是此时并不是正常的RBM状态,RBM组建还未完成。

图1-5 RBM控制通道未建立的情况

 

 

图1-6所示,在RBM控制通道建立成功且两台设备均运行正常的情况下,控制层面两台设备的管理状态由配置信息决定。数据层面,在主备工作模式下,两台设备的运行状态与管理状态保持一致,即主管理设备就是业务主,从管理设备就是业务备;在双主工作模式下,两台设备都是业务主。

图1-6 RBM控制通道建立成功且两台设备均运行正常的情况,主备工作模式举例

 

图1-7所示,当上下行业务链路故障时,只会导致数据层面的主、备业务状态发生切换,使流量切换到正常设备上进行处理,这种情况不会导致控制层面的主、从管理状态发生切换。

图1-7 当上下行业务链路故障

 

图1-8所示,只有主管理设备整机故障或重启(相当于RBM控制通道未建立的情况)才会导致控制层面的主、从管理状态和数据层面的主、备业务状态一起发生切换。从管理设备会临时抢占为主管理状态;当主管理设备故障恢复后(相当于RBM控制通道建立的情况),从管理设备变为从管理状态。

图1-8 设备整机故障或重启

 

2. 双机热备主备业务状态切换触发事件

主备切换是指RBM中的一台设备或其链路等发生故障,另一台设备接替故障设备处理业务。设备通过设定不同的触发条件,对不同的故障事件进行监控,当故障发生时,能及时触发主备切换,保证业务不中断。

触发主备切换的事件可分为RBM通道正常和RBM通道断开两种。

由于RBM通道断开而触发主备切换的事件主要有以下几种:

·     两台设备正常运行情况下,当控制通道断开后会进行主备切换。这时两台设备都变为主设备,进行业务处理,但是两台设备不再是RBM状态,对后续的非对称流量会有影响。

·     主设备整机故障,备设备升为主设备进行业务处理。

·     主设备上所有主控板故障,备设备升为主设备进行业务处理。

·     主设备上所有交换网板故障,备设备升为主设备进行业务处理。

当RBM通道正常时,触发主备切换的事件主要有以下几种:

·     主设备上RBM监控的接口故障(如track、track interface、track vlan等)。

主设备上RBM监控的接口故障会触发主备切换,当两台设备上都存在故障的接口时,主备工作模式中,业务主就是主管理设备,业务备就是从管理设备;双主工作模式中,两台设备都将变为业务主。

·     主设备上任意安全业务板故障。

主设备上任意安全业务板故障会触发业务主备竞选。竞选过程中当两台设备上在位的安全业务板数量一样时,主备工作模式中,业务主就是主管理设备,业务备就是从管理设备;双主工作模式中,两台设备都是业务主。当两台设备上在位的安全业务板数量不一样时,任何工作模式中,都是安全业务板在位数量多的一方竞选为业务主,少的一方竞选为业务备。如果两端都没有安全业务板在位,此时两端都是业务备,无法处理业务。

·     主设备上关闭与备设备编号相同的非缺省Context。

主设备上关闭与备设备编号相同的非缺省Context会触发业务主备竞选。竞选过程中当两台设备上编号相同且处于active状态的非缺省Context数量一样时,主备工作模式中,业务主就是主管理设备,业务备就是从管理设备;双主工作模式中,两台设备都是业务主。当两台设备上编号相同且处于active状态的非缺省Context数量不一样时,任何工作模式中,都是active状态的非缺省Context数量多的一方竞选为业务主,少的一方竞选为业务备。

·     主设备的健康值变化。

主设备的健康值变化会触发主备竞选。竞选过程中当两台设备的健康值相同时,主备工作模式中,业务主就是主管理设备,业务备就是从管理设备;双主工作模式中,两台设备都是业务主。当两台设备的健康值不一样时,任何工作模式中,都是健康值小的一方竞选为业务主,大的一方竞选为业务备。

主设备切换备时,RBM通过对其他模块进行如下联动,将流量引流到新的主设备:

·     RBM与VRRP联动时,RBM将故障设备上的VRRP备份组状态都切为Backup状态。

·     RBM与动态路由联动时,RBM将故障设备上的路由开销值调大。

reb联动的路由开销值也会变大是吗故障的那一台,

brasbuhui 发表时间:2024-08-22 更多>>

主控板故障会会造成业务层面主备切换吗/?

brasbuhui 发表时间:2024-08-22

zhiliao_sEUyB 发表时间:2024-08-22

rbm双主模式下,也会切换成主备吗?

brasbuhui 发表时间:2024-08-22

切换成单台,恢复后还是双主

zhiliao_sEUyB 发表时间:2024-08-22

reb联动的路由开销值也会变大是吗故障的那一台,

brasbuhui 发表时间:2024-08-22

分享扩散:

提出建议

    +

亲~登录后才可以操作哦!

确定

亲~检测到您登陆的账号未在http://hclhub.h3c.com进行注册

注册后可访问此模块

跳转hclhub

你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作

举报

×

侵犯我的权益 >
对根叔社区有害的内容 >
辱骂、歧视、挑衅等(不友善)

侵犯我的权益

×

泄露了我的隐私 >
侵犯了我企业的权益 >
抄袭了我的内容 >
诽谤我 >
辱骂、歧视、挑衅等(不友善)
骚扰我

泄露了我的隐私

×

您好,当您发现根叔知了上有泄漏您隐私的内容时,您可以向根叔知了进行举报。 请您把以下内容通过邮件发送到pub.zhiliao@h3c.com 邮箱,我们会尽快处理。
  • 1. 您认为哪些内容泄露了您的隐私?(请在邮件中列出您举报的内容、链接地址,并给出简短的说明)
  • 2. 您是谁?(身份证明材料,可以是身份证或护照等证件)

侵犯了我企业的权益

×

您好,当您发现根叔知了上有关于您企业的造谣与诽谤、商业侵权等内容时,您可以向根叔知了进行举报。 请您把以下内容通过邮件发送到 pub.zhiliao@h3c.com 邮箱,我们会在审核后尽快给您答复。
  • 1. 您举报的内容是什么?(请在邮件中列出您举报的内容和链接地址)
  • 2. 您是谁?(身份证明材料,可以是身份证或护照等证件)
  • 3. 是哪家企业?(营业执照,单位登记证明等证件)
  • 4. 您与该企业的关系是?(您是企业法人或被授权人,需提供企业委托授权书)
我们认为知名企业应该坦然接受公众讨论,对于答案中不准确的部分,我们欢迎您以正式或非正式身份在根叔知了上进行澄清。

抄袭了我的内容

×

原文链接或出处

诽谤我

×

您好,当您发现根叔知了上有诽谤您的内容时,您可以向根叔知了进行举报。 请您把以下内容通过邮件发送到pub.zhiliao@h3c.com 邮箱,我们会尽快处理。
  • 1. 您举报的内容以及侵犯了您什么权益?(请在邮件中列出您举报的内容、链接地址,并给出简短的说明)
  • 2. 您是谁?(身份证明材料,可以是身份证或护照等证件)
我们认为知名企业应该坦然接受公众讨论,对于答案中不准确的部分,我们欢迎您以正式或非正式身份在根叔知了上进行澄清。

对根叔社区有害的内容

×

垃圾广告信息
色情、暴力、血腥等违反法律法规的内容
政治敏感
不规范转载 >
辱骂、歧视、挑衅等(不友善)
骚扰我
诱导投票

不规范转载

×

举报说明