7003X做堆叠,主机配置了一张光主控LSCM2CTGS12GPSC8,一张电主控LSCM2CTGS12GTSC8,备机也配置了一张光主控,一张电主控,这样能做堆叠吗
(0)
最佳答案
是的,H3C S7003X交换机支持堆叠功能。你提到的配置,包括光主控板(LSCM2CTGS12GPSC8)和电主控板(LSCM2CTGS12GTSC8),是可以用于堆叠的。
(0)
经过实践了,光电混合主控不能堆叠,堆叠配置好,其中一张主控会无限重启,堆叠组内4张主控型号必须全部一致,才能堆叠成功;如果双主控堆叠做好之后,其中一张主控更换同型号主控板,不影响原堆叠状态,如果是单主控堆叠成功,主备各添加一张同型号主控板,也不会影响堆叠,至于添加或者更换其他主控是否影响堆叠,没机会实践。