小贝AC管理器管理小贝AP 旁观模式下AP基本24小时AP会全部在同一时间掉线。网关模式下不会出现这种情况
(0)
最佳答案
看下日志情况
(0)
错误 Physical state on the interface GigabitEthernet1/0/5 changed to up. 2024-09-03 09:44:35 错误 Physical state on the interface GigabitEthernet1/0/5 changed to down. 2024-09-03 09:44:29 错误 Physical state on the interface Vlan-interface100 changed to up. 2024-09-03 09:44:29 错误 Physical state on the interface GigabitEthernet1/0/3 changed to up. 2024-09-03 09:42:53 错误 Physical state on the interface GigabitEthernet1/0/5 changed to up. 2024-09-03 09:42:50 错误 Physical state on the interface Vlan-interface1 changed to up. 2024-09-03 09:42:47 错误 Physical state on the interface GigabitEthernet1/0/1 changed to up. 2024-09-03 09:42:47
刚才重新配置了 配置完成就出现这个
接口UP DOWN,检查下链路问题
物理接口down,看下是不是断掉了
(0)
没有呢
没有呢
旁观模式下,小贝AC管理器管理的小贝AP出现24小时内全部AP同时掉线的问题,可能与以下因素有关:
DHCP租约时间:如果AP是在旁观模式下通过DHCP获取IP地址,可能是租约时间到期后,AP无法及时续租导致掉线。可以检查DHCP服务器的租约时间设置,并确保AP在租约到期前能够及时续租。
AC与AP之间的心跳检测:旁观模式下,AC与AP之间的心跳包可能由于网络延迟或丢包问题导致检测失败,进而触发AP掉线。可以通过排查网络质量问题或调整心跳检测机制来解决。
AP的集中管理策略:旁观模式下,AP可能会尝试与多个AC建立连接或频繁切换AC,导致不稳定。可以检查AC的管理策略,确保所有AP都被正确分配到相应的AC进行管理。
AP负载或资源耗尽:如果AP在24小时内的负载较高,可能会出现资源耗尽的情况,导致设备重启或掉线。可以监控AP的负载情况,并考虑增加更多AP来分担流量。
网关模式下没有出现这种情况,可能是因为网关模式下AP获得了更稳定的IP地址分配,或AC与AP之间的通信更加稳定。因此,可以重点检查上述因素在旁观模式下的影响,进行相应的调整和优化。