最佳答案
根据你的描述,H3C S7503E 交换机发出报警声,并且通过命令行查看到电源状态显示为 "absent",这通常意味着电源模块可能存在问题。以下是一些可能的原因和解决方法:
1. 电源模块未正确安装:检查电源模块是否正确插入到位,确保连接牢固。
2. 电源模块故障:如果电源模块确实插入正确,但仍显示 "absent",可能是电源模块本身出现故障。建议更换电源模块进行测试。
3. 电源供应问题:确保电源模块连接的电源供应正常,检查电源线和插座是否有问题。
你可以使用以下命令进一步诊断电源状态:
display power:查看电源模块的详细状态信息。
(0)
命令行看下日志
再检查下设备各个模块的状态
(0)
日志太多太长了,看不懂啊,。其它模块我看是normal
日志太多太长了,看不懂啊,。其它模块我看是normal