[zonghelou-3F-3-wuxian-GigabitEthernet1/0/19]dis th
#
interface GigabitEthernet1/0/19
port access vlan 200
poe enable
poe force-power
poe detection-mode none
poe legacy enable
[zonghelou-3F-3-wuxian-GigabitEthernet1/0/1]Display poe interface g 1/0/19
PoE Status : Enabled
Power Priority : Low
Oper : Off
IEEE Class : 0
Detection Status : Fault
Power Mode : Signal
Current Power : 0 mW
Average Power : 0 mW
Peak Power : 0 mW
Max Power : 30000 mW
Electric Current : 0 mA
Voltage : 0.0 V
PD Description :
Legacy PD Detection : Enabled
PoE force power Status : Enabled
(0)
最佳答案
1.检查网线是否正常
2.查看改poe上接了多少AP,是否超过POE最大POE供电功率了
3.替换AP测试,是否AP故障
(0)
网线正常,24口poe接 了11个AP上线10个,AP用成品线直连可以供电
你用成品线正常那不就是网线的问题嘛
我电脑直连又可以获取到地址 ,但是就是不供电 这个该怎么解决
网线有8芯啊,电脑直连可以上网只是说明你四芯用来传输数据的没问题,不代表供电的4芯是好的呀,重新打下水晶头,不行就重新放线
检查网线是否正常
(0)
网线八芯正常
网线八芯正常
您好!根据您提供的信息,您的AP无法通过PoE正常供电。以下是一些可能的解决方法:
1. 检查PoE配置:
您已经启用了poe enable、poe forcepower和poe legacy enable,但poe detectionmode none可能会导致问题。尝试将其设置为standard或dot3af。
2. 验证电源供应:
确认交换机有足够的电源预算来供电给AP。使用display poe power命令检查可用电源,并确保其满足AP的需求。
3. 检查网线质量:
确保使用的以太网线质量良好并支持PoE。劣质网线可能会导致供电问题。
4. 检查接地:
确保交换机正确接地。不正确的接地可能会导致PoE问题¹。
5. 检查故障状态:
Detection Status: Fault表示存在问题。这可能是由于不兼容的PoE标准或硬件问题。确认AP和交换机支持相同的PoE标准(如IEEE 802.3af, 802.3at)。
6. 测试其他端口或设备:
尝试将AP连接到交换机的其他PoE端口,或使用其他PoE设备,看看问题是否依旧。这可以帮助确定问题是出在端口还是AP上。
(0)
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
网线有8芯啊,电脑直连可以上网只是说明你四芯用来传输数据的没问题,不代表供电的4芯是好的呀,重新打下水晶头,不行就重新放线