1. **定位问题设备**:通过分析交换机的日志信息,确定是哪个端口频繁接收TC报文,然后逐级排查与该端口相连的设备,找出产生TC报文的源头。
2. **配置日志打印**:在PVST模式下,设备默认不打印TC报文的日志,可以使用`stp log enable tc`命令开启相关日志打印,便于问题定位。
3. **解决端口状态变化**:分析并解决导致端口频繁UP/DOWN的原因,这是消除TC报文的根本方法。
4. **临时规避措施**:
- 如果对接的是终端设备,可以配置端口为边缘端口(`stp edged-port`),避免TC报文的产生。
- 对于非终端设备,可以开启TC-BPDU传播限制(`stp tc-restriction`)或防TC-BPDU攻击保护(`stp tc-protection`),并配置TC保护阈值(`stp tc-protection threshold`)来控制刷新频率。
RSTP协议中,当拓扑变化时,它会在BPDU中设置TC位并发送给根端口,而不会专门发送TCN报文。
端口链路状态变化是引发TC报文的常见原因之一,因此检查logbuffer中的接口状态和STP收敛日志对于定位问题至关重要。