1、华三交换机S6860 R2612P06,接口插光转电模块对接一批长江厂商的服务器,查阅官网资料该接口是支持插入千兆光转电模块的;
2、一开始发现动态聚合口无法选中,通过命令发现交换机无法收到服务器发来的lacp报文,根据以往经验,判断是该模块不兼容,拦截了服务器的lacp报文,尝试更换不同型号的光转电模块;
3、更换后,接口开始频繁震荡,up/down,并伴有lldp邻居up/down的告警,继续更换其他光转电模块,依旧如此,排除链路问题,都是网线,很多服务器,不可能链路全有故障;
4、尝试接口强制speed 1000以及duplex full,问题依旧;
5、服务器厂商排查也是端口只有up/down日志,未见其他异常日志和问题;
6、经过和服务器厂商确认,曾有另一批相同规格和软件版本的服务器,接入到客户的其他地市云池,交换机的型号版本也是一致的,使用的是曾经更换过的光转电模块类型;
7、客户提出,有没有什么命令,调整交换机端口的检测参数,降低某种阈值,以兼容长江服务器;
(0)
最佳答案
看起来你已经做了很多排查工作。以下是一些可能的解决方案和命令,或许可以帮助你解决问题:
调整端口的检测参数:
link-flap
检测参数,降低检测阈值。以下是相关命令:interface <interface-type> <interface-number>
link-flap detection interval <interval>
link-flap detection threshold <threshold>
interface GigabitEthernet1/0/1
link-flap detection interval 300
link-flap detection threshold 5
关闭LLDP:
interface <interface-type> <interface-number>
undo lldp enable
检查和调整LACP参数:
interface <interface-type> <interface-number>
lacp priority <priority>
lacp period short
日志和诊断:
display logbuffer
display interface <interface-type> <interface-number>
固件升级:
联系技术支持:
(0)