dot1x逃生要配置那个命令
port link-mode bridge
port access vlan 20
dot1x
undo dot1x handshake
dot1x mandatory-domain 1x
mac-authentication
mac-authentication domain 1x
(0)
802.1x认证逃生可以分为两种情况,一是主服务器不可达转到备服务器,二是全部服务器不可达改用其他认证方式。
这里以radius方案为例,其他协议原理类似,具体请参考对应的配置手册
情况一:主服务器不可达转到备服务器
这里可以利用secondary的命令在radius scheme视图下配置备份的认证/计费服务器,以5130S-EI交换机为例,一个RADIUS方案中最多允许配置一个主认证服务器和16个从认证服务器。缺省情况下,当主服务器不可达时,设备根据从服务器的配置顺序由先到后查找状态为active的从服务器并与之交互。开启服务器负载分担功能后,设备会根据各服务器的权重以及服务器承载的用户负荷,按比例进行用户负荷分配并选择要交互的服务器。
典型配置如下:
# 创建RADIUS方案radius1并进入其视图。
[Device] radius scheme radius1
# 配置主认证/计费RADIUS服务器的IP地址。
[Device-radius-radius1] primary authentication 10.1.1.1
[Device-radius-radius1] primary accounting 10.1.1.1
# 配置备份认证/计费RADIUS服务器的IP地址。
[Device-radius-radius1] secondary authentication 10.1.1.2
[Device-radius-radius1] secondary accounting 10.1.1.2
情况二:改用其他认证方式
在认证ISP域中,可以选用多种认证/授权/计费的方法,在当前的认证/授权/计费方法无效时,会按照配置顺序尝试使用备选的方法完成认证。
例如,radius-scheme radius-scheme-name local none表示,先进行RADIUS认证,若RADIUS认证无效则进行本地认证,若本地认证也无效则不进行认证。远程认证无效是指,指定的认证方案不存在、认证报文发送失败或者服务器无响应。本地认证无效是指没有找到对应的本地用户配置。none表示不进行认证,对用户非常信任,不对其进行合法性检查,直接可以访问资源。
典型配置如下:
# 创建并进入名称为bbb的ISP域。
[SwitchA] domain bbb
# 为用户配置AAA认证方法为RADIUS认证/授权/计费,且均使用RADIUS方案 radius1。先进行RADIUS认证,若RADIUS认证无效则进行本地认证,若本地认证也无效则不进行认证。
[Device-isp-bbb] authentication lan-access radius-scheme radius1 local none
[Device-isp-bbb] authorization lan-access radius-scheme radius1 local none
[Device-isp-bbb] accounting lan-access radius-scheme radius1 local none
[Device-isp-bbb] quit
# 开启端口GigabitEthernet1/0/1的802.1X认证。
[SwitchA] interface gigabitethernet 1/0/1
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/1] dot1x
# 指定端口上接入的802.1X用户使用认证域bbb。
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/1] dot1x mandatory-domain bbb
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/1] quit
# 开启全局802.1X认证。
[SwitchA] dot1x
除了上述两种逃生方式,802.1X还涉及两种VLAN:
802.1X Auth-Fail VLAN功能允许用户在认证失败的情况下访问某一特定VLAN中的资源,这个VLAN称之为Auth-Fail VLAN。需要注意的是,这里的认证失败是认证服务器因某种原因明确拒绝用户认证通过,比如用户密码错误,而不是认证超时或网络连接等原因造成的认证失败。根据端口的接入控制方式不同,Auth-Fail VLAN的生效情况有所不同。具体请参考设备的配置手册。
802.1X Critical VLAN功能允许用户在认证时,当所有认证服务器都不可达的情况下访问某一特定VLAN中的资源,这个VLAN称之为Critical VLAN。目前,只采用RADIUS认证方式的情况下,在所有RADIUS认证服务器都不可达后,端口才会加入Critical VLAN。若采用了其它认证方式,则端口不会加入Critical VLAN。根据端口的接入控制方式不同,Critical VLAN的生效情况有所不同。具体请参考设备的配置手册。