您上传的图片显示了 H3C R4900 G3 服务器的故障记录表。表格中列出了多个故障事件,包括时间、设备名称、故障描述、故障级别和处理状态。以下是一些关键点:
1. 故障描述:大多数故障与电压问题有关,例如“电压超过上限阈值”。
2. 故障级别:有些故障被标记为严重(红色圆圈),有些已经解决(绿色勾)。
3. 处理状态:显示了故障是否已解除或仍在处理。
对于这些电压问题,您可以参考以下步骤进行故障排除:
1. 检查电源模块:确保电源模块正常工作,没有松动或损坏。
2. 查看日志:通过 HDM 或 SDS 日志查看详细的故障信息。
3. 硬件检查:检查服务器的各个组件,如 CPU、内存、风扇等,确保它们正常工作。
(0)
你这个通过日志看提示电压超过上限报警。
您好,电源显示正常,其他硬件也都显示正常