S7503X交换机设备端口业务板温度持续升高,超过阈值产生告警,观察到设备风扇不转。风扇状态显示正常,不知道是否是风扇硬件故障。
(0)
最佳答案
您好,请知:
从反馈的信息来看风扇是正常的。
检查风扇接口是否干净。
建议做好设备、机柜、机房的散热。
暂无评论
拔插一下试试,还不行的话联系400吧
有可能是风扇板积灰了,风扇框normal应该是硬件没问题
风扇状态状态看着正常,改一下风扇的风向试试