H3C S3100V3 使用console线连接console口后crt终端只有光标闪烁,端口设置9600比特,无流控制,crt连接后只有光标闪烁,终端无输出,按回车有乱码数据显示,一直按回车则一直弹出乱码数据
(0)
最佳答案
你可以插拔下usb或者232接口,是不是连接不好。另外可以换其他交换机试试。
是否记得之前有没有配置过line class aux下配置过speed参数指定了传输速率,如果修改过,可以在软件上设置为相同的值测试
进入AUX用户线类视图 | line class aux | |
配置传输速率 | speed speed-value | 缺省情况下,Console口使用的传输速率为9600bit/s 传输速率为设备与访问终端之间每秒钟传送的比特的个数 用户线类视图下不支持该命令 |
(0)
已经拔插了多次,也换了电脑还是不行
周围如果有其他华三设备可以试一下,如果其他设备也是弹出乱码那有可能是console线存在问题或者是超级终端问题,可以换下putty再测试下。如果其他设备是正常只有这台设备乱码,可以判断是不是设备有故障?
(0)
我这边工具匮乏啊,没有带RS232串口的电脑!我重装过驱动也换过电脑,效果一样
我这边现在就一台设备,就是不好测试是线的问题,还是设备问题!不过现在设备的交换功能是正常的!putty试了也不行
试一下带RS232串口的电脑,或者重新安装USB转RS232驱动后重启电脑
我这边工具匮乏啊,没有带RS232串口的电脑!我重装过驱动也换过电脑,效果一样
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
已经拔插了多次,也换了电脑还是不行