R4300 G3 怎么强制风扇转速

2024-10-17提问
  • 0关注
  • 0收藏,429浏览
粉丝:0人 关注:0人

问题描述:

请问有人能提供下怎么改吗?

通过IPmi 能改不了。

开机进系统50-60%的转速 。太吵了。

或者有低转速的风扇代替。。

3 个回答
粉丝:103人 关注:0人

4.12 风扇命令

介绍服务器风扇模块有关命令的查询和设置方法。

4.12.1 设置风扇运行速度(fanlevel

命令功能

fanlevel命令用于设置风扇运行速度。

命令格式

ipmcset -d fanlevel -v <fanlevel> [fanid]

参数说明

参数

参数说明

取值

fanlevel

表示设置当前风扇转速为全速运转时的百分比。

数据类型为整型,不同服务器取值范围不同。

fanid

表示风扇的ID

不同服务器的取值范围不同。

 

使用指南

l     若执行命令行时不输入风扇ID,则表示设置当前所有风扇的运行速度。

l     当风扇运行模式为手动模式时该命令生效。

设置方法请参考4.12.2 设置风扇运行模式(fanmode章节。

使用实例

手动设置ID2的风扇转速为全速运转时的50%

BMC:/->ipmcset -d fanlevel -v 50 2
Set fan(2) level to (50%) successfully. 
Current Mode           :   Auto  
BMC:/->ipmcset -d fanlevel -v 50   
Set fan level successfully. 
Current Mode           :   Auto  
Global Manual Fan Level:   50%

4.12.2 设置风扇运行模式(fanmode

命令功能

fanmode命令用来设置风扇的运行模式。

命令格式

ipmcset -d fanmode -v <mode> [timeout]

参数说明

参数

参数说明

取值

mode

表示风扇工作模式

l     0:风扇工作模式为自动,后面不设置timeout参数。

l     1:风扇工作模式为手动,后面可设置timeout参数。

timeout

表示由手动模式转换成自动模式的超时时间。

数据类型为整型,单位为秒。设置为“0”,表示不超时。默认情况下是表示30秒。

 

使用指南

BMC重启、服务器掉电以及手动模式转换成自动模式的超时时间到达,风扇运行模式会恢复至自动模式。

使用实例

设置风扇当前的模式为手动模式,60秒钟后转换成自动模式。

BMC:/->ipmcset -d fanmode -v 1 60
Set fan mode successfully. 
Current Mode:       manual 
Time out    :       60 seconds    

4.12.3 查询风扇工作状态(faninfo

命令功能

faninfo命令用来查询风扇的工作模式和当前转速。

命令格式

ipmcget -d faninfo

参数说明

使用指南

使用实例

查询风扇工作状态。

BMC:/->ipmcget -d faninfo
Get fan mode and fan level successfully! 
Current mode: manual,timeout 297 seconds. 
Manual fan level is 80.    


你好 我进入hdm 后台ssh的连接进去 没这个命令

南方所以 发表时间:2024-10-17 更多>>

你好 我进入hdm 后台ssh的连接进去 没这个命令

南方所以 发表时间:2024-10-17
粉丝:237人 关注:8人

这里


你好 ,我设置这个 转速50%

南方所以 发表时间:2024-10-17 更多>>

你好 ,我设置这个 转速50%

南方所以 发表时间:2024-10-17
粉丝:17人 关注:0人

检查下服务器各个部件版本情况吧


如果此页面配置后还不生效说明设备正在高性能运行,请检查业务系统本身或400热线定位


CPU我上6138T 单CPU .

南方所以 发表时间:2024-10-17 更多>>

你好 设置不成功. 现在阶段,还没开始使用.只安装了win2022的系统.昨天打了400,说最低50%所以来论坛问下有别的固件或者指令设置不. 我只上了1个64g的ssd 2.5寸硬盘 其他都还没上.

南方所以 发表时间:2024-10-17
回复南方所以:

那就定位物理环境和应用本身呗。另外固件都是官方发布。400都没有你觉得可能有么。。。

zhiliao_8h148y 发表时间:2024-10-17

准备吊放阳台上方 cpu稳定差不多30多.不高啊.准备晚上限制转速.不然邻居可能会投诉.

南方所以 发表时间:2024-10-17
回复南方所以:

换静音款型吧,或联系卖家确认是否服务器本身有问题吧

zhiliao_8h148y 发表时间:2024-10-17

卖家服务开启都是50最低- -

南方所以 发表时间:2024-10-17

CPU我上6138T 单CPU .

南方所以 发表时间:2024-10-17

编辑答案

你正在编辑答案

如果你要对问题或其他回答进行点评或询问,请使用评论功能。

分享扩散:

提出建议

    +

亲~登录后才可以操作哦!

确定

亲~检测到您登陆的账号未在http://hclhub.h3c.com进行注册

注册后可访问此模块

跳转hclhub

你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作

举报

×

侵犯我的权益 >
对根叔社区有害的内容 >
辱骂、歧视、挑衅等(不友善)

侵犯我的权益

×

泄露了我的隐私 >
侵犯了我企业的权益 >
抄袭了我的内容 >
诽谤我 >
辱骂、歧视、挑衅等(不友善)
骚扰我

泄露了我的隐私

×

您好,当您发现根叔知了上有泄漏您隐私的内容时,您可以向根叔知了进行举报。 请您把以下内容通过邮件发送到pub.zhiliao@h3c.com 邮箱,我们会尽快处理。
  • 1. 您认为哪些内容泄露了您的隐私?(请在邮件中列出您举报的内容、链接地址,并给出简短的说明)
  • 2. 您是谁?(身份证明材料,可以是身份证或护照等证件)

侵犯了我企业的权益

×

您好,当您发现根叔知了上有关于您企业的造谣与诽谤、商业侵权等内容时,您可以向根叔知了进行举报。 请您把以下内容通过邮件发送到 pub.zhiliao@h3c.com 邮箱,我们会在审核后尽快给您答复。
  • 1. 您举报的内容是什么?(请在邮件中列出您举报的内容和链接地址)
  • 2. 您是谁?(身份证明材料,可以是身份证或护照等证件)
  • 3. 是哪家企业?(营业执照,单位登记证明等证件)
  • 4. 您与该企业的关系是?(您是企业法人或被授权人,需提供企业委托授权书)
我们认为知名企业应该坦然接受公众讨论,对于答案中不准确的部分,我们欢迎您以正式或非正式身份在根叔知了上进行澄清。

抄袭了我的内容

×

原文链接或出处

诽谤我

×

您好,当您发现根叔知了上有诽谤您的内容时,您可以向根叔知了进行举报。 请您把以下内容通过邮件发送到pub.zhiliao@h3c.com 邮箱,我们会尽快处理。
  • 1. 您举报的内容以及侵犯了您什么权益?(请在邮件中列出您举报的内容、链接地址,并给出简短的说明)
  • 2. 您是谁?(身份证明材料,可以是身份证或护照等证件)
我们认为知名企业应该坦然接受公众讨论,对于答案中不准确的部分,我们欢迎您以正式或非正式身份在根叔知了上进行澄清。

对根叔社区有害的内容

×

垃圾广告信息
色情、暴力、血腥等违反法律法规的内容
政治敏感
不规范转载 >
辱骂、歧视、挑衅等(不友善)
骚扰我
诱导投票

不规范转载

×

举报说明