F1080防火墙每隔2天报一次内存超过阀值告警,告警时间10几秒后就恢复了;
日常使用内存只达到30%左右;
版本;
System image version: 7.1.064, Release 9333P26
(0)
最佳答案
修改内存告警阈值:
monitor resend memory-threshold命令用来配置发送内存告警事件的间隔。
undo monitor resend memory-threshold命令用来取消内存告警事件发送间隔的配置。
【命令】
monitor resend memory-threshold { critical-interval critical-interval | early-warning-interval early-warning-interval | minor-interval minor-interval | severe-interval severe-interval } * [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
undo monitor resend memory-threshold [ critical-interval | early-warning-interval | minor-interval | severe-interval ] * [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
【缺省情况】
持续1小时超过预告警门限则上报一次预告警事件通知,持续12小时超过一级告警门限则上报一次一级告警事件通知,持续3小时超过二级告警门限则上报一次二级告警事件通知,持续1小时超过三级告警门限则上报一次三级告警事件通知。
【视图】
系统视图
【缺省用户角色】
network-admin
【参数】
critical-interval critical-interval:内存三级告警事件周期发送的间隔,取值范围1~48,单位为小时。
early-warning-interval early-warning-interval:内存预告警事件周期发送的间隔,取值范围1~48,单位为小时。
minor-interval minor-interval:内存一级告警事件周期发送的间隔,取值范围1~48,单位为小时。
severe-interval severe-interval:内存二级告警事件周期发送的间隔,取值范围1~48,单位为小时。
slot slot-number:表示设备在IRF中的成员编号。不指定该参数时,表示主设备。
cpu cpu-number:表示CPU的编号。
【使用指导】
设备定期对内存剩余值进行采样,并将采样值与告警门限进行比较。当采样值从大于变成小于或等于某级别告警门限时,内存将进入该级别告警状态并生成相应的告警事件。
内存支持多个级别的告警,这些告警的严重程度从高到低依次为:内存三级告警、内存二级告警、内存一级告警、内存预告警。
内存处于低级别告警状态时,会周期发送内存低级别告警事件,直到设备进入更高级别告警状态或者低级别告警状态解除。内存处于高级别告警状态时,会周期发送内存高级别告警事件,直到高级别告警状态解除。使用本命令可以修改内存告警事件的发送周期。
【举例】
# 配置slot 1 CPU 0内存一级告警事件的发送周期为12小时。
<Sysname> system-view
[Sysname] monitor resend memory-threshold minor-interval 12 slot 1 cpu 0
(0)
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明