MS4024P-PWR 无法进入管理页面 默认IP192.168.0.233 ping不通,没有管理口,怎么恢复出厂设置
(0)
最佳答案
连接console端口,
<H3C> reset saved-configuration main //清空交换机配置
The saved configuration file will be erased. Are you sure? [Y/N]:y //设备提示保存的配置将会被删除,是否继续,选择y。
Configuration file inflash: is being cleared. Please wait...
Configuration file is cleared. //配置已被清空
<H3C> reboot //重启交换机
Start to check configuration with next startup configuration file, please wait.........DONE!
Current configuration may be lost after the reboot, save current configuration? [Y/N]:n //设备提示会在重启后丢失当前配置,是否保存当前配置,选择n
This commandwill reboot the device. Continue? [Y/N]:y //设备提示设备将会重启,是否继续,选择y
Now rebooting, please wait...
(0)
用途 | |
电口 | l Uplink端口用于连接上行设备 l 其余端口用于连接计算机或其他交换机的以太网端口 |
光口 | 用于连接光模块 |
功能键 | 按键集成防误触设计: l 解锁按键:长按功能键3秒,工作模式指示灯闪烁,解锁工作模式选择 l 模式切换:解锁后,单击功能键,切换交换机的工作模式 l 模式生效:在对应的工作模式停留5秒后生效,工作模式指示灯常亮 l 恢复出厂:长按功能键10秒,4个工作模式指示灯同时点亮一次 |
具有4种模式: l “监控模式”:同时开启端口隔离和汇聚上联功能(缺省模式) l “标准交换”:开启流量控制、端口协商功能 l “端口隔离”:开启下行端口之间的二层隔离功能,各端口只能与Uplink端口通信 l “汇聚上联”:开启流量控制、端口协商、2个Uplink光口或2个Uplink电口的聚合功能(源MAC+目的MAC,静态聚合) 当交换机工作在汇聚上联模式时,Uplink的对端设备端口也需支持静态聚合功能,否则可能会造成环路! | |
电源接口 | 连接到电源 |
接地螺钉 | 接地,可防止雷击 |
(0)