现有2台AC控制器(型号WX2540H),其中1台安装在28楼(添加绑定了40个AP),另外1台安装在14楼(添加绑定了40个AP),现在想把28楼绑定的其中18个AP拆装绑定到14楼,要如何操作配置才能实现
(0)
你这个操作实现不了。
1:WX2540H最大就只能管理48个AP,你最多只能再加8个AP到28楼的AC上
2:要么更换AC型号,把WX2540H换成WX2560H这样的无线AC.并加上对应数量的无线授权