HPE P2000 G3 更换控制器之后,PFU功能是打开的,在PFU同步的过程中,CPLD Code Version版本同步不了,是因为这个CPLD版本不能自己同步,只能手动升级是么?请问有这个22版本的固件包么,有大佬能提供一份么?
(0)
首先,MSA存储的CPLD是包含在固件bundle里面的,没有单独的CPLD组件的固件用于更新。
其次,TS251R004这个版本太老了,是2014年左右的固件,HPE已经将此固件标记为非活动版本,并将这个固件包下架了,下载不到了。
建议将固件升级到最后一个版本TS252P005,然后看看双控的各个组件的固件版本与TS252P005是不是配套,如果还不配套,还一定要整成配套的话,那就得换控制器了。
(0)
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
暂无评论