Nov 29 2024 10:09:59+08:00 6_hao_lou %%01LLDP/4/BAD_PACKET(l)[0]:2 invalid packets were received after latest notification. The last invalid packet came from interface GigabitEthernet0/0/1.
之前楼层弱电井道起火,好在即使扑灭,大体无事,排查出来发现烧断了几根网线,其余网线均正常,楼层办公室那些电脑都能正常上网,但是发现交换机疯狂报这个错,G0/0/1是这个交换机的总出口,上连核心交换机
然后我发现那几根断了网线是测线通,但是接在设备上就是不亮,没反应,同事说可能是短路了,然后我把接在交换机并且不亮的口子的网线全拔了,但还是在告警。。。。难道这个告警和起火没关系吗?
(0)
最佳答案
什么型号交换机的告警,这是华为交换机告警吧
设备接收到的非法LLDP报文的数量为ULONG,最新的非法LLDP报文来自接口STRING。
(0)
从你描述的情况来看,楼层弱电井道起火可能导致了一些设备或网络线路的损坏,从而引发了LLDP/4/BAD_PACKET错误。这个错误通常是因为从邻居设备收到的无效数据包引起的。以下是一些你可以进一步排查的方法:
1. **检查电缆和连接**:确保所有电缆都正确连接,没有损坏。有时,即使是细微的损坏也会导致问题。
2. **验证设备状态**:检查与GigabitEthernet0/0/1接口相连的设备状态,确保它们工作正常。
3. **运行诊断命令**:使用`display interface`和`display lldp local`等命令检查接口状态和LLDP状态。
4. **隔离问题**:逐个断开设备,看看错误是否仍然存在,这样可以帮助识别具体是哪个设备引起的问题。
5. **更换损坏的组件**:如果有电缆或设备在火灾中受损,更换它们可能会解决问题。
(0)
好的哦,谢谢
好的哦,谢谢
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
看答案